穿刺线夹可靠吗?
穿刺线夹可靠吗?
穿刺线夹施工方便,也较为经济。但听说这种东西可靠性要差一些,亲友使用经验的朋友进来说一说。
发布于
2011-12-05 16:16:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
任逍遥
上个工程用了穿刺,审图的说不宜用穿刺线夹,因为存在不安全因素。后来改用T接箱了
2011-12-12 11:49:12
来自 PC
评论
举报
dancer2011
为什么要穿刺啊
2011-12-12 11:27:12
来自 PC
评论
举报