土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室内正压不能维持如何改进?

洁净室内正压不能维持如何改进?

发布于:2011-12-05 15:50:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
净化工程项目完工一段时间后,洁净室内正压不能维持了,是什么原因造成的,又有什么措施可以改进呢?现分别分析如下:

原因一:排风量比原设计增加了。假如排风量>新风量,形成负压后,外面污染侵入。改进措施:减少排风量或增加新风量。

原因二:新风过滤器阻力升高了。此时即使洁净室送风量够,但新风不够,不能维持正压。改进措施:更换或请洗新风过滤器

原因三:高效和中效过滤器阻力升高。这造成了送风量不足的结果,新风也不足了,正压不能维持。改进措施:更换高中效过滤器

原因四:在内壁上增加开口和缝隙。此时不论如何增加新风量终因漏泄过大,正压不能维持。改进措施:用空气幕遮挡开口。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • humz213
    humz213 沙发
    新风堵有可能,初中效过滤器堵也有可能,因为工程刚完工,房间、管道和空调箱如果没清理好会造成风量下降的
    2012-02-17 11:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • swrsz
    swrsz 板凳
    这种情况下一般是安装公司低价中标的结果,其实这问题比较我简单。
    新的时候可以,用用不行了,一般是新风堵塞了,清洗一下就行了。
    如有可能,增加一套新风压力自动控制,花个三四千就行了,就一个传感器,一个执行器,一个控制器就行了,如果你要好一点,还可以加个新风过滤报警装置,简单的很!
    2012-02-15 09:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净室风压及FFU的几个疑问

因为小弟刚涉足洁净室这个领域 想请教各位前辈一点事 1.在MAU+FFU+DCC的设计中,MAU送风管风压在任意一层的出风风压大概多大合适?2.小弟最近工厂在节能,小弟考虑关闭部分没有开工楼层的FFU,仅保留MAU送风正压,不知道FFU全部关闭会不会对洁净室造成什么后续的不利影响?3.小弟工厂MAU设置为“一级加热+加湿+二级表冷+二级加热”的盘管排序,这样的排序会不会有什么温湿度工况容易造成异常?

回帖成功

经验值 +10