土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【不解】变压器C相温度70多度,变压器试验正常

【不解】变压器C相温度70多度,变压器试验正常

发布于:2011-12-05 15:43:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前几天去了一个电房抢修,收到的问题是:一台500KVA的变压器的C相温度显示过高,前一天有100多度,现在都有70多度,这相的电流显示也正常,而AB两相的温度才三十多度而已,隔壁还有一台变压器,人家的ABC三相温度都是30多度而已,有经验的师傅看到这个情况的第一反应就是要么插进变压器高压侧的那个温感出来了,或者就是就是这个温控显示器有问题,不管怎样,供电局就说既然是变压器这里出了问题,当然就要试验一下变压器有没有问题!

没办法,供电局大赛啊,要听它的啊!试验了一下变压器,变压器试验正常,没有出现什么问题啊,于是就将那些装上去,一送电,呵呵,竟然温度显示正常了哦,ABC三相的温度都是30多度哦,送电那个时候我以为是没有负荷,可是等他们连上负荷的时候温度还是显示正常,呵呵,这是什么原因,试了一下变压器,拆了下装上去就没有问题啦,呵呵,真有点解释不过去哦!高手们帮忙解释下,多谢了!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lpy0011
    lpy0011 沙发
    如果你拆温控显示器了,可能是接线端子螺丝有松动的。紧一下线就可以了
    2011-12-12 12:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • gaojie1974
    gaojie1974 板凳
    学习了 学习了
    学习了 学习了
    学习了 学习了
    学习了 学习了
    2011-12-11 12:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器高压侧电缆怎么选择

变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的

回帖成功

经验值 +10