发布于:2003-09-27 20:48:27
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
小弟刚毕业,干给排水设计这一行,在学校没怎么学习消防这一部分,有一个问题困扰了我好久,问了我们单位的几个工程师他们也解释不清
问题是:比如建筑设消火栓,一查规范消火栓流量15L/S,同时使用水枪数3支。每只水枪最小流量5L/S。我的疑问是:
一 3支的3,是指一个着火点同时要由三支水枪的充实水柱到达吗?
二 如果着火时使用了五支消火栓那设计流量是5*5=25L/S吗?
三 15L/S,是消火栓总进水管的流量吗?
前辈们给我讲讲吧,谢谢
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.3支的3,是指一个在该建筑物内着火时,同时使用水枪的数量为三支.不一定是一个着火点.一个着火点一般要求两支水枪同时到达.
2.15L/S,是消火栓总进水管的最小流量
回复 举报