土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 我不大懂

我不大懂

发布于:2003-09-27 20:48:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟刚毕业,干给排水设计这一行,在学校没怎么学习消防这一部分,有一个问题困扰了我好久,问了我们单位的几个工程师他们也解释不清
问题是:比如建筑设消火栓,一查规范消火栓流量15L/S,同时使用水枪数3支。每只水枪最小流量5L/S。我的疑问是:
一 3支的3,是指一个着火点同时要由三支水枪的充实水柱到达吗?
二 如果着火时使用了五支消火栓那设计流量是5*5=25L/S吗?
三 15L/S,是消火栓总进水管的流量吗?
前辈们给我讲讲吧,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liujun2220310
    liujun2220310 沙发
    好好看规范,你的理解是错的
    1.3支的3,是指一个在该建筑物内着火时,同时使用水枪的数量为三支.不一定是一个着火点.一个着火点一般要求两支水枪同时到达.
    2.15L/S,是消火栓总进水管的最小流量
    2003-09-27 21:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • 2001gpszw
    2001gpszw 板凳
    你是哪个学校的,现在在哪理工作,你有没有毕业
    2003-09-27 21:08:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓稳压泵

想和大家探讨一下消火栓稳压泵的设置问题,不知道大家是怎么确定该泵的流量和扬程,以及设置位置的,采取什么相关技术措施,搜集了大家的意见之后我会提出一些问题。谢谢

回帖成功

经验值 +10