土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1根 240电缆(10KV)的最大负荷是多少
碰到一个变态甲方,非要问这个问题
我高压不是太懂:
按公司计算: S=1.732U I
查表,240电缆 I=500A
S=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 这也太大了吧
实际施工 一般 1根 240电缆(10KV) 带多大负荷

请高手讲讲
谢谢

全部回答(4 )

  • ljs1399
    还有个短路电流热稳定.问题.
    2006-08-21 00:51:21 来自 PC 评论 举报
  • jony920
    你这个高压电缆是什么型号的,我这里是用交联聚乙烯绝缘电力电缆。容量是根据设备的用电量来选择的,电缆是根据容量来选择的,如果是电缆来定容量,只是考的计算的方法而已!!!

    例如查表YJV22-8.7/15kV-3X240高压电缆的过流量:在〔在空气中是525A,直埋土壤中是480A),哪这里选择埋地吧。
    在理论上(不受外界影响)的情况下:100KVA的变压器高压侧电流是5.77A,所以480A的电流可以就可以过8319KVA,不过在这里还要考虑一个电压降、电流损和一个温度系统等问题!!
    2006-08-18 14:35:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10