发布于:2006-08-17 23:20:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
在一个长170米的宿舍布置消火栓时,在达到两支水枪同时到达室内任何角落的要求时,是以均匀布置为好,还是以楼梯为布置为好呢?
在规范中要求消火栓间距不大于50米,在达到同时两枝的情况下也但一定要符合公式S≤(R*R-B*B)<1/2>吗?
如果是这样的话:消火栓间距不大于50米这个规定就没有什么意义,因为R不可能达到这个数值(最多30米左右)
本人在做一个项目的时候审图人就提出这个问题,请行家给一些意见!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
pengjianliang@co163
沙发
非常感谢!看来我的图纸并不有什么问题,不用改了,太好了!
2006-08-18 17:33:18
赞同0
-
ah-wangjun
板凳
S值只是计算当中的一种手段,跟规范没有关系的。不存在什么超不超过的问题,我上面图就是例子,只要中间那段不大于50米,满足两股水柱,就合乎规范要求了。
2006-08-18 15:23:18
赞同0
加载更多回复 举报