为什么违返规定也能通过?
为什么违返规定也能通过?
规范规定不做吊顶的场所,应采用直立型喷头。但我仔细观察了一下,我们这里的家乐福、好又多等大型超市都没做吊顶,而它们都设的是下垂型喷头,而溅水盘离顶板的高度远远大于规范规定的75mm-150mm。谁能解释这是为什么?
发布于
2003-09-27 10:46:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
siceman
楼上说的是集热挡水板吧。其平面面积宜小于0.12平方米,应为正方形或圆形金属板。
2003-09-27 13:39:27
来自 PC
评论
举报
gdbmw
我有一次去验收,看见喷头下面还加了一层玻璃用来装饰顶板,喷淋完全没用了,我把这个问题提出来,还被质监局的人指责,说消防验收已经通过了,叫我不要管那么多。结果他们每人拿了个大红包,而我连饭都没有蹭到,饿着肚子回来的。-----也许这就是答案。
我见个有些没有吊顶的是在下垂型喷头上面加了一个圆锥形的罩(象灯罩一样),深圳赛格大厦是这样做的。我觉得这是个解决的好办法。