土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头间距不易小于2.4米?(送4分)

喷头间距不易小于2.4米?(送4分)

发布于:2003-09-27 09:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷头满足与梁的间距,梁下需增设喷头,这样就满足不了喷头间距小于2.4米.应以那条为主?
为什么喷头间距不易小于2.4米?谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • xmt
    xmt 沙发
    根据喷规表7.2.1喷头与梁的间距1.8米,梁宽0.6米,那么喷头间距4.2米,中危险级要求喷头间距小于3.6米,梁下再布喷头,梁间距小于2.4米.应该满足1.8米还是满足小于2.4米?
    我一定送分!
    2003-10-08 13:33:08

    回复 举报
    赞同0
  • xmt
    xmt 板凳
    谢谢大家,但我还是不明白.
    2003-10-08 13:28:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是仓储式商场

请教各位:自喷"仓一级"有一条为仓储式商场,但没有仓储式商场的解释,哪什么是仓储式商场?有人说一般面积较大的超市是仓储式商场,比如家乐福。有人说不对,象麦德隆那种批发超市方为是仓储式商场。谁对????或者都不对???感谢!:-)

回帖成功

经验值 +10