注意PLC的COM端与接零接地系统分开、否则会爆炸

发布于:2006-08-17 22:09:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我前几天到电站设计一套自动供油冷却系统,用三菱十点PLC,在地面上试、所有动作正常、可安到电柜系统上一合闸、只听到“膨”的一声、两股清烟冒出来,我被炸得傻了、半天不敢动,后来仔细查线路、下限位的COM端和屏蔽地接到一起,我知道是用开关电源,可为什么直流24伏,会和COM端短路呢!我回来拆开电源,原来直流24伏负端接的是COM端、所以才会开关电源短路、彻底烧毁PC,我是初学者、望各位高手指点。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ihf
    ihf 沙发
    关键是屏蔽地不能接到COM端的,COM端是公共端子,只能接输入、输出的公共线,应该看作电源,绝不能作为接地来用。
    而屏蔽地的作用是防止干扰,是必须要接到地电位上,如果接到COM端就是不短路也起不到防止干扰的作用,所以应接到接地端才行。
    2006-11-22 10:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • 张元方
    张元方 板凳
    各有各的接法,电源系统一定要彻底搞清楚,否则不短路也容易引入干扰。
    2006-11-22 10:22:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多