土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自动喷淋系统用否设增压稳压设备的问题.

关于自动喷淋系统用否设增压稳压设备的问题.

发布于:2006-08-17 21:15:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做了一个工程,高层综合楼(建筑高度99.00m),设有自动喷淋系统,水箱间位于电梯机房上面,设有18立方消防水箱一座,水箱最高水位距喷淋系统最不利点喷头7.5m.
想请教这种情况下喷淋系统用设增压稳压设备吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 刘军1
    刘军1 沙发
    规范不是说:系统最不利点处喷头工作压力不小于0.05MPa就可以了呀?水流指示器的局部损失为0.02MPa,沿程没有多少损失,我7.5m的高差应该勉强可以满足了嘛!
    2006-08-17 22:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    需要啊,一般来说,喷淋最不利点的压力为10米水柱,加上沿程及局部水头损失,水流指示器的入口压力一般为30米水柱左右,所以不能满足最不利点的压力!根据喷规,还是要加稳压泵!根据高规,满足消火栓的要求。
    所以采用150L气压罐,稳压泵流量1.0L/s,一用一备!
    2006-08-17 21:36:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防火间距的想法

<<建规>>第5.2.1注1 两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限.如果两建筑只有500mm的间距,高度相同,其中相邻一面的外墙为防火墙时,这两建筑在配室内消防时按各按各的体积算,还是两个算一在一起.

回帖成功

经验值 +10