土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 悬赏求助 螺秆机加载不上去怎么回事啊
一台螺秆机只能在50%左右的电流下运行,加载电磁阀在工作,可就是加载不上去

的排气过热度(7度左右,我们机组正常的过热度是在25度左右) 电子膨胀阀开启度都很低

这会是哪的问题勒,请大家指教指教啊

全部回答(21 )

  • zwhkaoyan

    我再想想。
    2006-09-06 20:52:06 来自 PC 评论 举报
  • pqc921
    谢谢各位的帮助,这个问题终于解决了
    问题果然是在油方面,油进了蒸发器,油压过低 推动不了滑阀
    通过这段时间的控制冷凝温度(出水达到40来度),终于把油拉回了压缩机
    现在已经能正常加载了。
    2006-08-23 19:56:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10