燃气锅炉房内需要做应急照明及疏散指示装置吗

发布于:2006-08-17 19:37:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
省消防队审图我做的一个锅炉房,电气审核意见是:未做应急照明及疏散指示照明。
翻看所有的规范,没有一条见锅炉房内需做应急照明及疏散指示照明
打电话过去 他们说是地方的消防标准
我晕
个人认为:锅炉房内并非人员密集场所也非停电时必须坚持工作场所,因为停电了锅炉早停了还工作做什么。要着火了值班人员早就撤离了,就两间房子,还不知道出口在何处吗,但这也是我想的,并未见规范中之详细说明。
大家讨论下如何??

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxin3000
    xiaoxin3000 沙发
    做吧,又不是很麻烦,如果真停电了,还真有帮助的~~~要多考虑一下,不能严格按规范走,也要考虑使用情况
    2007-04-24 10:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • cdxzxq
    cdxzxq 板凳
    锅炉房设计规范:第13.2.11条 在装设锅炉水位表、锅炉压力表、给水泵以及其他主要操作的地点和通道,宜设置事故照明。事故照明的电源选择,应按锅炉房的容量、生产用汽的重要性和锅炉房附近供电设施的设置情况等因素确定。