刚接了已一个老式厂房,14米跨度 柱距7米 混凝土的排架 原有的屋面改用钢结构的,混凝土柱柱顶无预埋钢板及锚栓,
有两个想法 一个在柱顶用化学锚栓锚固,二是在侧面用化学锚栓锚一个钢牛腿在侧面 钢梁直接放在牛腿上 两种方式哪种处理好 还有就是化学锚栓的效果怎么样 螺杆很短 心里不踏实 请高手赐教

[ 本帖最后由 turelove6338 于 2011-12-3 22:55 编辑 ]

QQ截图未命名.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yinshuizhishang
    弯矩怎么考虑啊?做铰接的吗?
    2012-03-07 12:35:07

    回复 举报
    赞同0
  • mengshuai2004
    mengshuai2004 板凳
    跨度这么小,怎么做都行,没事的,放心做吧,柱顶最好。