土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于satwe不注意的地方

关于satwe不注意的地方

发布于:2011-12-03 21:35:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,如果大家手头上有satwe10版的说明书的话,请打开79页,里面有几天是比较矛盾的。
1是,如果定义了模拟施工3则必须要选择vss向量输出方法,
2是,必须选用LDIT方法,则总刚和侧刚的定义才有效。
那么,我们通常选择模拟施工3 ,而且算指标的时候,通常选侧刚,请问,我们应该怎么选计算方程式,是VSS还是LDIT呢?
希望大家都讨论下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tumugongchengxij
    恩,可能就是计算精确度的问题
    2012-01-09 21:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • affec
    affec 板凳
    咨询过pkpm,采用模拟三时,只能是选VSS,默认总刚(因为选VSS了,总刚和侧刚的选项是无效的)。所以计算参数是都是总刚计算了!
    2011-12-09 17:19:09

    回复 举报
    赞同0