土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:排水管网管网
在排水管网施工时遇到这样一个问题,若起端覆土厚度取手册规定的深度则,管网末端埋深太大,导致必须设提升泵;若起端采用抬高地面标高的措施,也确保覆土厚度满足设计要求,但是这样就影响交通。请问高手我该怎么办?

全部回答(9 )

  • liuren1980
    我在的是辽宁,需要考虑冰冻线的。
    谢谢大家,昨天我去大连请救了,开槽施工,然后砖砌石保护两边,顶面用钢筋混凝土,当然管子得有保温措施的
    2003-11-05 18:25:05 来自 PC 评论 举报
  • 1996mengyu
    上面各位说了很多种办法都是可行的。如果起点限制仅仅是覆土的话,可以抬高至0.3m或更高,加固可采用包管甚至加筋包管,但受冻土深度限制除外;如果排放口没有限制的话,埋深大没有关系,可以顶管施工,检查井加固,本人曾经设计埋深10m的管道,不适合顶管的除外;可以不受流速限制,在一定程度范围内采用平原地区设计习惯,采用小坡度,但要根据清通设备配备情况设定范围的度;非建成区可以通过竖向设计抬高地面解决前段道路较低的不利条件。
    2003-09-27 13:17:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10