土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 动态平衡阀与压差控制阀组配套使用的系统竟然不平衡?

动态平衡阀与压差控制阀组配套使用的系统竟然不平衡?

发布于:2006-08-17 17:15:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一大型印刷车间,系统按异程设计,在每个末端上都设置了动态平衡阀,在每层楼的系统供回水管上设置了压差控制阀组。
调试过程中,一、二层空调效果较好,三层系统的最末部位的几台风机盘管以及六台组合式空调机组的效果较差,供回水温度较高与自来水无异。如果将盘管拆下,直接将供回水接通,水温可降下来,已排除了气堵、平衡阀堵塞的可能,目前怀疑是水泵的扬程不够,但是组合式空调机组的压力表的读数有4公斤。
真是想不通啊,调了N天了还是没什么进展,有哪位高手帮忙啊!!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xazy1989
    xazy1989 沙发
    BR25/26系列电动动态平衡温控阀
    (Electrically Operated Dynamical Balance Temperature Control Valve)
    BR23/24系列动态流量平衡阀
    (Dynamic Current Valve)
    BR12/14系列定流量多功能阀和吸入口扩散器
    (Flow Throttling Multifunctional Valve And Suction Diffuser)
    2007-02-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • xazy1989
    xazy1989 板凳


    “德国柏利恒”
    2007-02-01 16:59:01

    回复 举报
    赞同0