双连梁画图 如何表示呢?pkpm计算值如何配呢?
大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激
发布于
2011-12-03 11:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
hubs
连梁在PKPM中是以剪力墙开洞的形式建立的,"截面做到400*400 但墙厚才200 "那肯定是以框架梁的形式建立连梁模型,但是PKPM计算时对框架用杆系模拟,对剪力墙及连梁用墙元模拟,两者模型以及计算结果存在很大的差异。请问楼主如何处理这个问题?
2012-10-16 16:08:16
来自 PC
评论
举报
lz2005424424
双梁连问题就是多
2012-06-07 10:47:07