土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
双连梁画图 如何表示呢?pkpm计算值如何配呢?
双连梁画图 如何表示呢?pkpm计算值如何配呢?
大侠 好啊 请教下 我用pkpm算的连梁 截面做到400*400 但墙厚才200 说是可以做成双连梁 但对配筋取值和图纸表达还是很有疑问 请高手详细指教 下 不胜感激
发布于
2011-12-03 11:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
hubs
连梁在PKPM中是以剪力墙开洞的形式建立的,"截面做到400*400 但墙厚才200 "那肯定是以框架梁的形式建立连梁模型,但是PKPM计算时对框架用杆系模拟,对剪力墙及连梁用墙元模拟,两者模型以及计算结果存在很大的差异。请问楼主如何处理这个问题?
2012-10-16 16:08:16
来自 PC
评论
举报
lz2005424424
双梁连问题就是多
2012-06-07 10:47:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
fuda204
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
254
粉丝
2
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )