土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该柜是否需“五防”?
现有一电站项目13.8KV采用中性点接接地变压器(带电阻)的方式,外部高压电缆直接接高压隔离开关,再经单相变压器接地,请问该柜可否需要做到“五防”(该柜不具备高压断路器)?“五防”联锁是否一定指隔离开关与断路器的联锁?合同要求柜体具备“五防”要求。

全部回答(2 )

  • lilin4710606
    www.kxtec.com去看看 或许有帮助
    2006-09-14 11:42:14 来自 PC 评论 举报
  • ddstaii_003
    最起码得具有两防功能:1.防止误入带电间隔.
               2.防止带负荷操作隔离开关.
    2006-08-17 15:48:17 来自 PC 评论 举报