土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《砼规》板构造钢筋理解

《砼规》板构造钢筋理解

发布于:2011-12-03 11:31:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混规》9.1.6条,9.1.6条.JPG,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。

1.计算假定。如图计算假定.JPG,按简支计算时,假定支座处为铰接,计算得支座负弯矩-M-=0.
2.工程实际。如图工程实际.JPG,由于,实际情况中支座不可能为完全铰接,一定会存在负弯矩-M-,为了能使计算模型与工程实际相符,所以规范规定,上部配一定量的构造钢筋。
3.按理论值配筋时。如图理论配筋.JPG。此处,个人认为,这个“面积的1/3”乃结构前辈们用辛勤汗水总结出来的,如上图取跨中“计算值的1/3”即可包住支座处的负弯矩。

4.反证()。如图实配钢筋.JPG。一般,在实际操作时,跨中钢筋都有会不同程度的放大,假设放大两倍,此时,支座的负弯矩会相应减小(相当于反调幅)。如果支座钢筋配取“实配钢筋的1/3”。从上图可以看出有“浪费”的嫌疑。

当然了,如果把此部分做为【安全储备】,也没有问题,但是如果把此规范条文的的“板底钢筋”理解为“实配钢筋”,个人觉得欠妥当。


此系个人观点,希望各网友给予批评指正。

9.1.6条.JPG


计算假定.JPG


工程实际.JPG


理论配筋.JPG


实配钢筋.JPG

全部回复(75 )

只看楼主 我来说两句
  • 大土木
    大土木 沙发
    我建的一个结构交流群,欢迎大家:12338055
    2011-12-09 16:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    你还是没有弄明白,我和你说的就是技术问题,板底筋计算和实配按现阶段技术水平那就是相同是最合理的,如果你做到了就不存在前面的问题!!!
    2011-12-09 08:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅长度,伸缩缝间距多少?

高层住宅长度,伸缩缝间距多少?一般都超规范。怎么处理?

回帖成功

经验值 +10