【分析】如何通过三只电流互感器测量出零序电流
【分析】如何通过三只电流互感器测量出零序电流
在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
发布于
2011-12-03 09:41:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
zyz8438
非常佩服你的严谨治学的态度!!
你测三相三线制的零序电流的方法有误。一相调压,虽然此时三相是不平衡的,但是不会产生零序电流。因为没有第四根线,所以IA+IB+IC始终是为0的。
三相三线制只有当某相出现单相接地时,才会出现零序电流。
2011-12-13 22:59:13
来自 PC
评论
举报
ayao5201314
学习了
2011-12-13 22:39:13
来自 PC
评论
举报
加载更多