结构设计软件
41.51 万条内容 · 285 人订阅
阅读下一篇
怎么我算出来的结果比设计方大很多很多呢(3~7倍)? 输出的弯矩、剪力是每延米的值吗?还是支撑之间距离的数值? 请赐教,不胜感激!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jinshouhong
沙发
谢谢 正需要
2009-02-27 11:56:27
赞同0
-
shaobaojin_1926
板凳
1、在抗规中已去掉“在柱贯通型连接中,当梁翼缘用全熔透焊缝与柱连接并采用引弧板时,式Mu>1.2Mp将自行满足”,因为实际计算对于Q345钢较难满足,此说明本身有问题。
2008-09-18 16:09:18
赞同0
加载更多回复 举报
2、一来梁腹板发生局部屈曲梁并不丧失承载力(翼缘在我国规范中总是不能失稳的),只是承载力会有所降低;二来若按构造要求使梁过强(虽有弱梁计算要求,但材料的实际强度与计算值差别太大),有可能柱先破坏。另外,计算长度系数由弹性分析得出,在罕遇地震下按抗震要求,柱不进入塑性或刚进入塑性而梁形成塑性较,柱对梁的约束大大降低,柱的计算长度比弹性计算提高较多,柱实际承载力降低较多,柱子岂不破坏了?结果房倒屋塌,谈何大震不倒?
回复 举报