土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷却塔水的蒸发量

冷却塔水的蒸发量

发布于:2003-09-25 19:22:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问冷却塔的蒸发量有多大?我们这一位说循环量的2%,是吗?我们这的循环量是700T/小时,那么每小时会蒸发14T水,可能吗?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    学习中
    2007-10-13 12:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • zxm730311
    zxm730311 板凳
    水塔蒸发量计算
    第2.2.4条 冷却塔的水量损失应按下列各项确定: 5 H& |+ ]( @2 ?. R* c# z" h+ _& ]
    一、蒸发损失; 二、风吹损失; 三、排污损失:
    四、冷却池的附加蒸发损失水量 7 q# q w3 Q2 e, V
    第2.2.5条 冷却塔的蒸发损失水量可按下式计算:
     qc=K1ΔtQ
    式中 qc——蒸发损失水量,t/h;
    Δt——冷却塔进水与出水温度差,℃; , C Y5 d# u( h8 @, [0 a
    Q——循环水量,t/h; 6 v F1 d1 v* ^7 K4 o
    K1——系数,℃-1,可按表2.2.5采用。 / a# W3 l: ]’ J" h$ i
    系 数 K1. r1 o9 d; V’ e( p
    气 温 -10 0 10 20 30 40
    K1 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 0.0015 0.0016 e3 D z. i1 ~
    第2.2.6条 冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可采用下数值8 P P; V& U5 h
    机械通风冷却塔(有除水器) 0.2%~0.3% ’ G$ u% @( z$ D( {. ]* l3 m" Q) L
    风筒式自然通风冷却塔(以下简称自然通风冷却塔)
    当有除水器时 0.1%
    当无除水器时 0.3%~0.5%
    冷却塔蒸发量计算:
    蒸发量 冷却塔进水与出水温度差38-28=10℃;循环水量2880t/h;7 t’ _. Z0 E" t
    =(38-28)×2880×0.0015=43.2 t/h/ B" d9 o% l0 Q3 {! m7 b: k
    风吹损失=2880×0.1%=2.28 t/h
    累计:43.2+2.28=45.48 t/h
    一天:45.48×24=1091.52 t/h 全月:1091.52×30=32745.6 t/h; [% J! \+ m& u+ _4 p
    冷却池的附加蒸发损失水量、循环水泵盘根漏水、排污门内漏等没有准确计算方法。但其流量较小,可以忽略。* y4
    2007-10-13 10:01:13

    回复 举报