第2.2.4条 冷却塔的水量损失应按下列各项确定: 5 H& |+ ]( @2 ?. R* c# z" h+ _& ]
一、蒸发损失; 二、风吹损失; 三、排污损失:
四、冷却池的附加蒸发损失水量 7 q# q w3 Q2 e, V
第2.2.5条 冷却塔的蒸发损失水量可按下式计算:
qc=K1ΔtQ
式中 qc——蒸发损失水量,t/h;
Δt——冷却塔进水与出水温度差,℃; , C Y5 d# u( h8 @, [0 a
Q——循环水量,t/h; 6 v F1 d1 v* ^7 K4 o
K1——系数,℃-1,可按表2.2.5采用。 / a# W3 l: ]’ J" h$ i
系 数 K1. r1 o9 d; V’ e( p
气 温 -10 0 10 20 30 40
K1 0.0008 0.0010 0.0012 0.0014 0.0015 0.0016 e3 D z. i1 ~
第2.2.6条 冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可采用下数值8 P P; V& U5 h
机械通风冷却塔(有除水器) 0.2%~0.3% ’ G$ u% @( z$ D( {. ]* l3 m" Q) L
风筒式自然通风冷却塔(以下简称自然通风冷却塔)
当有除水器时 0.1%
当无除水器时 0.3%~0.5%
冷却塔蒸发量计算:
蒸发量 冷却塔进水与出水温度差38-28=10℃;循环水量2880t/h;7 t’ _. Z0 E" t
=(38-28)×2880×0.0015=43.2 t/h/ B" d9 o% l0 Q3 {! m7 b: k
风吹损失=2880×0.1%=2.28 t/h
累计:43.2+2.28=45.48 t/h
一天:45.48×24=1091.52 t/h 全月:1091.52×30=32745.6 t/h; [% J! \+ m& u+ _4 p
冷却池的附加蒸发损失水量、循环水泵盘根漏水、排污门内漏等没有准确计算方法。但其流量较小,可以忽略。* y4