土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧铜母线排(TMY)怎么选用

高压侧铜母线排(TMY)怎么选用

发布于:2011-12-02 15:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压侧铜母线排(TMY)怎么选用高压侧铜母线排(TMY)怎么选用 ?跑求啊,比如一个铜母线引出了2个1000KVA的,一个1250KVA的变压器,如何选呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhao_yw
    zhao_yw 沙发
    根据动热稳定校验及载流量选择
    2011-12-02 16:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    高压柜内铜母线一般都是按照80*8或80*10来选择的,这样选择跟高压短路电流及动稳定、热稳定有关。
    2011-12-02 15:57:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问10kV和20kV单回线路供电设计,该线路合理容量是多少?

本人目前在浙江这边做电力规划,但发现《浙江省配电网规划设计导则》里面没有,请问下各位高手10kV和20kV单回线路供电设计,该线路合理容量是多少?参考依据在哪里,在此先谢谢了。

回帖成功

经验值 +10