高压侧铜母线排(TMY)怎么选用高压侧铜母线排(TMY)怎么选用 ?跑求啊,比如一个铜母线引出了2个1000KVA的,一个1250KVA的变压器,如何选呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhao_yw
    zhao_yw 沙发
    根据动热稳定校验及载流量选择
    2011-12-02 16:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • feidankt66
    feidankt66 板凳
    高压柜内铜母线一般都是按照80*8或80*10来选择的,这样选择跟高压短路电流及动稳定、热稳定有关。