电站工程
5.33 万条内容 · 264 人订阅
阅读下一篇
请问哪位有德国马丁SITY2000逆推倾斜式炉排炉焚烧发电技术的资料啊!垃圾焚烧发电的前景怎么样啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liu.yanjin
沙发
前段时间也碰到过这样的问题,检查后发现是PT一次侧中性点没有接地。我们采用的是KYN型手车式中置柜,拉开手车,把一次侧中性点接地后故障消除。
2011-12-06 09:41:06
赞同0
-
zyz8438
板凳
先检查三相的相电压以及线电压是否正常!再查查PT是否只有一点接地?