我厂6.3KV母线PT开口三角形零序电压有15V.请教为什么会这么高规程里有没有规定如何降低

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu.yanjin
    liu.yanjin 沙发
    前段时间也碰到过这样的问题,检查后发现是PT一次侧中性点没有接地。我们采用的是KYN型手车式中置柜,拉开手车,把一次侧中性点接地后故障消除。
    2011-12-06 09:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    先检查三相的相电压以及线电压是否正常!再查查PT是否只有一点接地?
    2011-12-03 22:11:03