在高层结构是工作,相信许多同仁在现场施工中遇到以下情况:
1、结构标号的等级不同:一般框架柱和框架梁由于结构设计原因,
混凝土标号有差异,一般在两个级差以上。如我们前一个工程
柱标号C50,梁标号C30
2、我们在施工中,往往先浇筑框架柱,在浇筑框架梁,由于梁柱交叉处
按照规定是属于柱的范围,此处的混凝土标号应当是C50。
3、由于同时浇筑,虽然要求工人先浇筑柱,后浇筑梁板,但是由于混凝土未凝固,
最终是梁柱交叉部分的混凝土既不是C50,也不是C30.
请教:各位能人有何高招或有好的建议可以实现设计的意图?
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
yaohaozxcv
沙发
如人饮水,冷暖自知
2013-11-13 16:50:13
赞同1
-
axyang108
板凳
超过两个等级,按照高的浇筑,就是现浇筑C50,后浇筑C30,至于你说混在一起,没办法的事情,也可以采用网片,拦起来,但这种做法比较少。
2015-09-20 19:42:20