某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算: (1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是( )。 A. 206V; B. 212V; C. 225V; D. 234V。 (2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是( )。