土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 冶金厂负荷低时电容装置头上就跳闸,负荷高时一头电容器就爆炸

冶金厂负荷低时电容装置头上就跳闸,负荷高时一头电容器就爆炸

发布于:2011-12-02 10:37:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是冶金厂负荷低时电容装置头上就跳闸,负荷高时一头电容器就爆炸。是因为谐波存在吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mqli2004
    mqli2004 沙发
    “负荷低时电容装置投上就跳闸”,每组电容容量是否太大。
    电抗器是否安装。
    2011-12-05 14:47:05

    回复 举报
    赞同0
  • 姜振祥
    姜振祥 板凳
    肯定是谐波的问题啊 给你们电容柜的图片传一个啊我们帮你分析一下啊 找个合理的方案啊
    2011-12-02 18:31:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关额定电流的选择

开关额定电流的大小是根据出线的计算容量还是安装容量来选择的?

回帖成功

经验值 +10