请教,板式换热器最小换热温差是多少?
请教,板式换热器最小换热温差是多少?
有个工程,外网供水才50℃,要求换热供高层地热,有人说板式换热器最小换热温差可以到5℃,请问大家意见呢?
发布于
2006-08-17 10:29:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
sw900-@co163
理论上是可以做到1度换热温差的,但实际做出来的换热器板片数量会非常多,换热器会非常大。不实用了。
2006-10-26 09:47:26
来自 PC
评论
举报
qlx962121
国产的板换可以在2度,进口的可达1度