土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 局部转换是否需要整层楼板加厚?
一部分框支剪力墙结构,有大约1/4~1/3的部分为框支,原来打算整个2层楼板做成180厚,现老总提出,只需要在转换的部分楼板做180即可,其他的楼板按正常楼板厚度取值.
请问各位,这样做,是否对结构转换的刚度有影响?
这样做,是否可行?

全部回答(5 )

  • yiyua
    还是都作成180的好,对转换层整体的刚度也有影响!
    2006-08-22 11:00:22 来自 PC 评论 举报
  • xiaohou777
    没必要为了那一点砼去冒这个险。加大板厚就是为了传递水平力,局部加大肯定是不好的
    2006-08-21 15:44:21 来自 PC 评论 举报