求教11G101-1及混凝土新规中关于次梁端跨水平段锚固问题你们现在次梁锚固入主梁的水平段锚固长度是多少0.6La? 还是0.35La 还是0.4La混凝土新规8.3.311G101-1图集86页,关于L的上部钢筋锚固长度充分考虑受力为0.6,铰接为0.35,底部钢筋12d,如果有扭就0.6La。我理解了下“如果有扭,下部无法满足0.6,那就把二级次梁两端设铰接,防止该次梁的扭出现,但水平段必须满足12d。上部筋建模中不点铰接都必须满足0.6要求。点铰接必须满足0.35要求。"