本人现在从事一体式氧化沟的中试研究,研究发现氨氮脱出效果明显。而且出水COD也在70-90之间而对于总氮和总磷去除效果只有33%左右,大不到标准。想请教一下,有谁知道有没有什么提高处理效果的办法?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgang198166
    zgang198166 沙发
    进水是生活污水的总氮含量大概在40,TP大概在3-4,COD大概在200左右,氨氮在30左右。我的一体式氧化沟每小时进水250升,其中厌氧段停留4小时左右,好氧大概在8小时和沉淀2小时。我的出水TN在20-28,TP在1.5-1.9,COD低于60,氨氮小于1。请多指教,谢谢
    2006-08-19 19:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    进出水水质、一体式氧化沟设计参数之类的能提清楚点吗?
    2006-08-17 09:38:17