土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 蒸汽管道和冰水管道可不可以走共同支架

蒸汽管道和冰水管道可不可以走共同支架

发布于:2006-08-16 20:07:16 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
现在在做一个钢构厂房的案子,本来准备蒸汽管道和冰水管道走同一吊架,上下两层,上面做活动支架走蒸汽管,下面作冰水管道支架,甲方不允许,郁闷!

想知道有这样的规范和要求,各位指点一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shigu
    shigu 沙发
    防止出现冷桥和热桥的具体措施要到位。
    楼主是共用“吊架”?不知怎样考虑当上下的管路出现反方向膨胀和收缩时产生的应力和失稳?对吊架的影响有多大?
    还有就是蒸汽管道本身运行时容易出现震动和“汽锤”(不知是不是这么叫)怎么办。
    2006-08-17 15:17:17

    回复 举报
    赞同0
  • wl131488
    wl131488 板凳
    可以的,我们上一个工程就是这样做的,受现场条件的限制,只能共用支架,现在也没出现问题。