土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器烧了不知道什么原因
30/10的非晶合金变压器带11kw额定电流18.8A的永磁电机和7.9kw的电加热器,运行不到一个月,电加热器没来得及投,变压器烧了,当场试验其他正常运行的同类型电机和变压器,电流在13--24A之间,
现在不排除两个厂家的质量问题,经验丰富的同行们,谁能知道还有其他别的可能原因?
还有不超过多大的电流为正常运行电流值?
谢谢了

全部回答(8 )

  • jzx0476
    因为我们负责设计和选型,所以还有些责任问题。还是运行看看吧。
    谢谢同行们热情帮助!
    2006-08-18 16:34:18 来自 PC 评论 举报
  • jian_72
    非晶合金变压器型号应该是S15呀,题外话。

    1、最近有没有雷暴天气?
    2、现场人员怎么会没有人告诉你是怎么烧坏的,就不能排除操作上的原因。
    3、变压器本身可能有问题。
    2006-08-18 12:44:18 来自 PC 评论 举报