土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓顶层为支状,压力是否够
有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?

全部回答(14 )

  • fpx811213
    当然,如果 12F 那楼不能满足最不利水压,那么你就设置增压装置了,具体参见2楼
    2006-08-18 09:50:18 来自 PC 评论 举报
  • fpx811213
    有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?

    根据楼主介绍,本工程为下面为商业,上面是三栋住宅(其中住宅部分楼层为7F.8F.12F)。由此可以看出本工程为一商住楼,根据规范,室外用水量为20,室内为20。屋顶水箱12T,水箱设置于12F楼顶。
    工程为一临时高压的消防系统,设置泵房和水池。

    屋顶如果12F满足最不利静水压,那么本工程就不需要照99S205的 装置。
    ---个人意见,仅供参考,谢谢
    2006-08-18 09:47:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10