土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 南方地区关于职工食堂热水定额

南方地区关于职工食堂热水定额

发布于:2011-12-01 16:23:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范规定职工食堂热水定额为7-10L/人.次。若每天1000人用餐,需要10m3/天,这个数值是否与实际用水量差距过大?实际情况是:职工吃完饭,放下盘子就走了,根本不会用食堂的水,那这个定额按照顾客人次来定有什么依据? 南方水温都在10度以上,食堂用热水一般只需要洗碗,1000个碗的用水量估计1m3就足够,只需要规范的计算量的10%。不知道南方的设计院如何选择热水用水量?

[ 本帖最后由 hbtrampss 于 2011-12-1 16:26 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fusm123
    fusm123 沙发
    呵呵,用水量计算还只能是个估计值了,像我做了汽车站用水量,我也真不知道怎么取值,还有电影院,体育馆,餐馆等等,不知专家是怎么对待这类建筑的。。。。。
    2011-12-05 20:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • zcy399_09
    zcy399_09 板凳
    职工食堂的热水洗碗不是主要的,还要洗菜,解冻,洗锅做饭等等,南方可以取小值,规范是可用的。
    2011-12-03 21:04:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上式车库排水问题

请问一下地上式车库用不用做排水沟?按《汽车库建筑设计规范》是需要有排水措施的,但就不清楚是不是要排水沟?是不是可以直接漫流?

回帖成功