土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询空调负荷问题,谢谢。
基本情况:目前在用的办公楼前厅,层高3米左右,西侧进入前厅的为自动玻璃门,南侧全是玻璃幕墙,北侧有通往二楼的楼梯,面积约330平米,目前用的是AHU,末端有VAV二次加热,但由于年限久远10年,VAV很难修复,打算安装吸顶空调机。

请问,此情况下单位热负荷取多大合适?装2台12.5kw的吸顶机够用吗?(环境温度能达到20度左右即可)

非常感谢。

全部回答(3 )

  • zgwzgql
    2台肯定不行,至少4台以上
    2011-12-07 10:33:07 来自 PC 评论 举报
  • zhaowenliangde
    不行,放四台12.5KW的差不多。
    2011-12-03 14:07:03 来自 PC 评论 举报