该如何解决这幢办公楼里卫生间的臭气
该如何解决这幢办公楼里卫生间的臭气
一座早期的办公楼,每层一个卫生间,卫生间是用大便槽的,各层接入到立管上时没有使用存水弯,然后直接排入到底层的化粪池,结果现在臭气熏天,该如何解决啊???
发布于
2006-08-16 15:20:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
fpx811213
想上面各个兄弟伙说的,该加就的加,水的这点钱简直是一根毛
2006-08-26 04:10:26
来自 PC
评论
举报
wpeipei
室外做个水封井最方便,但是效果会打点折扣