土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风空气过滤的疑问

关于新风空气过滤的疑问

发布于:2006-08-16 14:12:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近我接到一个项目,是个IDC机房空调工程。用户要一新风机组,并且是带三级过滤网的。
经过查找相关资料,发现粗、中效过滤还好说,问题就出现在高效段上:
听说高效过滤好象有很多标准,比如欧洲标准、美国标准,好象还前程、牵扯到什么末端高效过滤啥的,不知道该给他配个什么样的高效过滤网?
据我所知,国家在这方面好象只有规定中效过滤计数效率大于80%。另外在机房设计中也提到什么10万极啥的。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyhjybx
    yanyhjybx 沙发
    洁净空调系统中主要在于:1、送风的洁净度;这就需要配置过滤器。一般根据所要达到的洁净度的级别的不同,过滤器配置也不同。一般的十万级车间,过滤器的末端到H10级都差不多了。2、室内使用的彩钢板等均需为无发尘的材质。
    嗯,初步就是这些了。还有一些就是细节上的问题了。
    2008-04-30 14:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • lxwklj
    lxwklj 板凳
    没做过净化空调,不过应该不是只加加过滤网这么简单吧,建议还是熟悉一下净化室空调的做法,以免做出来的空调达不到预期效果.
    2008-03-07 17:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教,图纸中怎么没有回风管?

回风一般怎么到风机房与新风混合?不明白!高手赐教!

回帖成功

经验值 +10