发布于:2011-12-01 13:32:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1.市政给水管网是生活用水管和消防用水合在一起的一根,还是分开的两根?
有人说是在引入小区前是一根,市政给水管到小区后,然后分成生活给水管和消防给水管,消防给水管再成环。这样对吗??
2.有没有小区内就是没有市政消防管网的,全靠消防水池,供应室内外的呢??
3.设置取水口的消防水池是不是一定贮有室外消防用水量?
4.消防水池容积用不用算上室外的用水量,有人说不用算,因为市政消防管网基本都能满足。但是我的疑问是如果没有市政消防管网呢,这个问题又回到第2个问题了。是不是每个小区都有市政消防管网呢?
问题有点多,真的很希望大家能帮我回答下,好人平安!
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
co1460191741433
沙发
感谢楼主分享!
2016-04-12 23:21:12
赞同0
-
coriago
板凳
现在地块内基本分两个大水表,生活和非生活用水,其中消防和商业属于非生活用水的水表。假设地块能从市政引入两条市政接口,便保证了供水的稳定性,便不用在地块内设置室外消防水池,否则,最好设置室外消防水池。水池用水量要看地块建筑属性在规范里查用水量和时间。
2016-04-02 15:53:02
赞同0