关于倒流防止器的水头损失计算

发布于:2006-08-16 12:36:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问谁有计算倒流防止器水头损失的有关资料?
我以前见到过,这会儿找不到了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinea
    jinea 沙发


    在制定该设计规范时,其实还没有一个厂家的倒流防止器产品能达到这个水头损失要求,包括国外的进口产品在内,均不符合这个水损要求.确定这个水头损失值范围的目的:主要考虑的是确立给水系统对倒流防止器在水损方面的要求

    2006-09-29 16:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • pushuyzk
    pushuyzk 板凳
    建筑给水排水设计规范3.6.15条,局部水头损失宜取0.025~0.04MPA。
    2006-09-26 15:52:26