土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水池的设置

消防水池的设置

发布于:2006-08-16 12:13:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
当室内消防用水总量不大于10L/s时,可以不设置消防水池,行吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • edi-zcy
    edi-zcy 沙发
    建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
      一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
      二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
    满足以上两条可不设消防水池。
    2006-08-16 15:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 板凳
    当室内消防用水加上室外消防用水的总量小于20L/s时,可以不设置消防水池,不能仅用室内消防用水量来衡量。
    2006-08-16 15:02:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教

第一次做工程,一个中学的综合楼,请问各位前辈初设学要做到什么程度,需要甲方提供什么资料啊

回帖成功

经验值 +10