土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一下,住宅的室内开关距地一般是多少?
问一下,住宅的室内开关距地一般是多少?我想自己做一下家里的改装?

全部回答(6 )

  • chl13611557045
    规范都出来了,照着做
    2011-12-01 12:27:01 来自 PC 评论 举报
  • dianqipanli
    要是按照规范来设置的话,《建筑电气工程施工质量验收规范》22.2.2
    照明开关安装应符合下列规定:
    1.开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2-3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下;
    ................................。
    2011-12-01 12:03:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10