土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“住宅需用系数选用”的疑问

关于“住宅需用系数选用”的疑问

发布于:2006-08-16 09:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于“住宅需用系数的选用”在《措施》里也有明确的说明,但本人在看一些图纸和咨询一些朋友的时候,他们都基本上不按《措施》上面的数据来确定“需用系数”。
例如:一栋有75户的单体住宅,根据《措施》需用系数应该为0.4~0.45之间选择,但他们(我的朋友或一些图纸)都会以0.7~0.8之间选择。
这两个数值之间的差距很大,所以我想征求大家的意见,看看大家在确定住宅需用系数时,是怎样确定的。
谢谢!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • sunshiquan2008
    我也是这样做的啊,到昨天看的好象不是这样说的啊,把我搞蒙了啊
    2008-04-25 17:05:25

    回复 举报
    赞同0
  • hyibo1981
    hyibo1981 板凳
    三相进线,总24户,平均每相8户
    所以按三相计24户,按单相计8户,查表,需用系数都是0.66,实际选值应偏大点,取0.7
    2008-04-23 14:01:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱和配电柜(屏)

配电箱尺寸小,而配电柜(屏)尺寸大是不是配电箱用于容量小的建筑而配电柜用于容量大,动力多的地方呢?我的理解不知道正确不正确,请大家指教

回帖成功

经验值 +10