土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于《喷规》第7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头

关于《喷规》第7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头

发布于:2003-09-22 20:46:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《喷规》第7.1.8条 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。我想请教大家,排水用的UPVC管算可燃物吗?PPR给水管算可燃物吗?经常遇到给排水管在吊顶内走,若吊顶净空大于800mm时,要设喷头吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • marlboro777
    marlboro777 沙发
    我是绝对省事情的……谁知道上面以后会不会走什么东西,几个喷头又不值钱!

    我的观点是:超过800我就上
    2007-01-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • kc900@co163
    kc900@co163 板凳
    闷顶怎么可能是可燃的呢?根据建筑装修防火设计规范规定,建筑物顶棚应采用A级或B1级材料,A级为不燃烧物,B1为难燃烧物。线缆穿金属保护管或阻燃PVC管,保温材料为难燃材料也是消防规范和装修规范中要求这么做的。
    楼主的问题非常好,平时倒是没有注意到。呵呵还是装吧。
    2007-01-16 00:23:16

    回复 举报
    赞同0