我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
请教专家,不吝赐教!!!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lcy881019
    lcy881019 沙发
    个人认为根据楼主的描述应该不存在人为的N线接地的问题,接地的只是铠装。一级和二级漏保跳那就应该是二级到三级的线路绝缘有损坏,也可能绝缘不好了N线碰到了铠装,于是就变成N线在三级处接地了。话说这种故障最麻烦,很难查基本都是换线了事。
    2012-09-06 12:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingandjun
    lingandjun 板凳
    “问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?”
    1、如果4芯电缆接的是A\B\C\N,你重新设置接地是可行的。
    2、检查一下变压器后各级有否在施工不小心将N线和PE线交叉的地方。
    2012-09-06 10:02:06