土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地的问题,请教专家

关于接地的问题,请教专家

发布于:2011-12-01 08:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?
请教专家,不吝赐教!!!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lcy881019
    lcy881019 沙发
    个人认为根据楼主的描述应该不存在人为的N线接地的问题,接地的只是铠装。一级和二级漏保跳那就应该是二级到三级的线路绝缘有损坏,也可能绝缘不好了N线碰到了铠装,于是就变成N线在三级处接地了。话说这种故障最麻烦,很难查基本都是换线了事。
    2012-09-06 12:08:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingandjun
    lingandjun 板凳
    “问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?”
    1、如果4芯电缆接的是A\B\C\N,你重新设置接地是可行的。
    2、检查一下变压器后各级有否在施工不小心将N线和PE线交叉的地方。
    2012-09-06 10:02:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,新学电气者应该看那些书

我以前在学校学过点电的知识,接家用电还行,但是工厂用电很复杂,我应该看些哪方面的书好啊,谁能推荐点好书给我看,谢谢!

回帖成功

经验值 +10