我以前在学校学过点电的知识,接家用电还行,但是工厂用电很复杂,我应该看些哪方面的书好啊,谁能推荐点好书给我看,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
lcy881019
沙发
个人认为根据楼主的描述应该不存在人为的N线接地的问题,接地的只是铠装。一级和二级漏保跳那就应该是二级到三级的线路绝缘有损坏,也可能绝缘不好了N线碰到了铠装,于是就变成N线在三级处接地了。话说这种故障最麻烦,很难查基本都是换线了事。
2012-09-06 12:08:06
赞同0
-
lingandjun
板凳
“问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么?”
2012-09-06 10:02:06
赞同0
加载更多回复 举报
1、如果4芯电缆接的是A\B\C\N,你重新设置接地是可行的。
2、检查一下变压器后各级有否在施工不小心将N线和PE线交叉的地方。
回复 举报