土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消防系统下部采用减压稳压消火栓呢,还是分区?

高层消防系统下部采用减压稳压消火栓呢,还是分区?

发布于:2006-08-15 23:22:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近一直在做的一个项目,2栋26层纯住宅,2栋25层商住楼。高度都在74米左右。
另外还有4栋17层纯住宅,3栋16层商住楼。高度都在48米左右。组成了一个住宅小区。
建筑平面布置的25,26层的四栋建筑和16,17层的七栋建筑很分散。而且室外用地也比较紧张。
消防泵扬程=120m

方案1:不分区,规范要求100m才分区。而水箱底标高80m
这样系统是简单了,可是那些16,17层的房子都要装减压稳压消火栓。最不利的减压稳压消火栓前后压力可能
要从120m降到50m,可以做到吗?规范只对减压阀的前后压力做了规定,孔板的没有。

方案2:分区,导致室外增加一路低压消防环网。(室外环网一圈大致要将近600m)还要两套减压阀组。而且部分高区下层还要装一些减压稳压消火栓。估计这样造价肯定比方案1高。

分区的好处就是管道及消火栓承受的压力可以小些。可是对于难得一用的消防系统是否适用?而且我平时的压力只有80m,靠水箱稳压。就着火的时候下部压力会大些。

就是不太清楚减压稳压消火栓对前后压力是否有什么要求?

不知我表达清楚没有?大家提点建议吧。。。。。。

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • applan
    applan 沙发
    现在大家在讨论什么问题呢?
    2006-08-25 09:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳

    论坛上又网友举例,香港的,高层住宅不设置消火栓,更不要说喷林,你找谁说理去?呵呵
    2006-08-25 00:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓系统

请问各位专家,十八层住宅楼消火栓系统需要分区吗?

回帖成功

经验值 +10