该图是碰碰车基础,宽16米。。后做挡墙时挖掉的个角,又不能炸掉重做,该角底下全是回填素土,约有5米深。。。各位大虾看看如何补救
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hailisb
沙发
水泥搅拌桩完全可以相互搭接,不存在桩间距最小要求。
2016-11-16 23:01:16
赞同0
-
southeastwindhg
板凳
搅拌桩加固地基,属于复合地基范畴,至于桩间距,主要根据桩的直径,设计强度以及桩间土的性质,确切的说应根据这些得到置换率,进而根据桩径确定桩间距