土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜芯换成铝芯的行不行?

铜芯换成铝芯的行不行?

发布于:2006-08-15 20:55:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司现正在建一个安置房,考虑到造价的原因,所以在室内照明为60W的基础上,由原来的铜芯2*4平方线改为铝芯2*1.5平方,不知道行不行?
还有就是图纸上要求设局部等电位箱,同样考虑到造价要求,所以撤消了,会有问题吗?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jony920
    jony920 沙发
    你不如用铜线2*1.5还比铝线2*1.5好啊~
    2006-08-18 14:40:18

    回复 举报
    赞同0
  • bqg
    bqg 板凳
    一般情况下,图纸要求的就应按图施工,铜线改铝线不好,正如楼上所说,容易引起电化腐蚀,您看一下照明回路容量多大?一般每个回路铜芯2.5平方就够用了.局部等电位箱建议保留.不要为省几个小钱,而牺牲安全.
    2006-08-18 11:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于直流系统切换测量电压时出现绝缘故障报警的问题

220V直流系统由于原来使用的正负极电压测量转换开关接触不良,所以更换了一个同型号、同厂家的电压转换开关,按原来的接线装上后,母线电压测量时是正常的,但是切换到测量正极对地或是负极对地电压时就会出现母线绝缘故障报警,接线我检查过,没有碰到盘柜外壳。请问,这是怎么回事?

回帖成功

经验值 +10