土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防栓压力不够是什么原因呀(除了水泵的原因)
本人刚接触消防~ 请教下消防栓压力不够都有什么原因呀(除了水泵的原因)

全部回答(2 )

  • zhaoyo
    我碰到过,管道漏水应该是主要原因,还有闸阀漏水、法兰垫圈破损,估计你不会误关闸阀吧?
    2006-08-17 21:38:17 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun
    你这一句话太笼统了,也不知道你的具体情况,应该说出了水泵原因,其他的原因也不多了:
    1、管道漏水
    2、闸阀误关
    3、还有本身系统可能有问题,如逆止阀坏了,水打到市镇管网里去了,或是水箱出水逆止阀坏了或是装反了水打到水箱里去了,等等

    总之,没有具体系统,这些大概也是胡乱猜测。
    2006-08-15 20:54:15 来自 PC 评论 举报